对纪先生的书房羡慕至极!
关于楼板承重问题,黄站的数据基本是对的。按照我国建筑设计规范,在做结构设计时,根据房屋使用功能的不同需先进行楼板的荷载统计,荷载分为恒荷载(楼板自身重量、楼板上一般厚5CM左右的地面垫层、天棚抹灰及楼面装饰层如地板砖层的自重)和活荷载(需由楼板承载的一切可以活动的物体的重量包括人体重量)。恒、活荷载累加后总值进行结构计算配置钢筋、确定混凝土结构层厚度。对于居住建筑的书房需要考虑的的是活荷载,设计规范的活荷载取值是2KN/m2,即每平方米2000牛顿约为200公斤,还有一个活载安全系数是1.4,这样折算每平方米的理论活载(整个房间均布)为200公斤*1.4=280公斤/m2。综合考虑到物品摆放的不均匀性、可能过度集中(不利因素),不同的房间尺寸和设计人员在实际配置钢筋时还会有少量的安全系数(有利因素)等,因此建议因此建议取值不宜超过300KG/m2。已建成房屋的楼板加固不是简单的铺一层钢筋浇一层混凝土,这样反倒是增加了自重(恒荷载)是对楼板结构不利的,这样没有有效地将荷载传递到梁或者墙等竖向承重构件上。楼板的承载能力不能分解成1CM估算,只能作为整体考虑。密集柜装满后的重量不太清楚,以上数据供参考。 |
|